遠紅外熱成像儀是利用現代高科技手段對運行設備進行無接觸檢測的一種設備。使用遠紅外熱成像儀可以得到電氣設備、閥門、保溫、電動機、軸承以及處于探測器溫度范圍內的任何設備的熱像圖。發電廠應用遠紅外熱成像儀進行掃描的范圍主要包括鍋爐熱保溫部分、蒸汽管道、熱風道、除塵器煙道、輸煤皮帶、閥門、電動機控制中心、電氣控制盤、變壓器、升壓站設備、電路板、電纜接頭等。
1 遠紅外熱成像儀在發電廠的應用
2000年鄒縣發電廠利用遠紅外熱成像儀發現了大量設備缺陷避免了許多設備事故的發生減少損失上百萬。該儀器在狀態檢修工作中發揮的作用是實現狀態檢修以來最明顯和最成功的。發現的設 備缺陷類型主要有:高壓設備接頭發熱、變壓器箱體渦流損耗、鍋爐汽機方面的問題、閥門保溫、高壓電機引線發熱、端子排端子發熱、電路板發熱、電纜鼻子發熱等。另外熱成像儀的應用解決了高壓絕緣子的檢零、避雷器在線檢測、開關內部觸頭的間接檢測等問題。下面舉幾個典型的應用實例。
1.1 鍋爐方面的應用
三期5號爐投產以來 5B上軸承漏灰、漏熱嚴重。2000年6月5號爐臨修前使用遠紅外熱成像儀從多個角度檢查漏風情況并做詳細記錄找到了確切的漏點,臨修后上軸承溫度由80℃下降到47℃解決了存在幾年的遺留問題。
1.2 高壓電機引線方面的應用
采用遠紅外熱成像儀對電機接線盒外三相電纜和接線盒溫度進行定期檢測后把電機接頭過熱事故減少到了最低程度。如1號爐甲排電機接線盒外電纜溫度達到130℃以上由于及時發現及時停電檢修,避免了一次重大事故。
1.3 高壓設備電氣接頭方面的應用
定期用遠紅外熱成像儀檢測所有高壓電氣設備可及時發現并消除設備隱患避免異常事故的發生為開關實行狀態檢修提供有力的依據。
1.4 端子排、電路板方面的應用
定期用遠紅外熱成像儀檢查端子排、電路板可及時發現隱患避免因端子排端子過熱引起跳閘事故和很多重要電路板的損壞及設備的跳閘。
1.5 變壓器方面的應用
使用遠紅外熱成像儀發現了變壓器上下節油箱的部分連接螺栓發熱的缺陷個別螺栓溫度已經達到120℃以上嚴重威脅了變壓器的安全運行。而因漏磁通產生的渦流損耗引起的螺栓發熱缺陷平時是很難發現的。
1.6 低壓電氣設備方面的應用
發現了大量的低壓電氣設備接頭過熱、母排接頭過熱、刀閘過熱、保險口過熱、接地線過熱等缺陷。如發現400 V一接地螺栓嚴重過熱(130℃)原因是接地扁鐵未正確連接在地網上。而這樣的缺陷平時很難發現也容易造成人身傷害。
1.7 電纜接頭方面的應用
對電纜中間接頭進行編號定期用遠紅外熱成像儀進行監測和分析把電纜接頭隱患消滅在萌芽狀態因而再也沒有發生過電纜中間接頭過熱事故。
1.8 保溫方面的應用
用遠紅外熱成像技術完全可以檢查出大面積保溫的薄弱環節 大修時可以只拆除保溫薄弱的地方既解決了問題,
爐溫測試儀也節省了大量費用。
1.9 閥門內漏方面的應用
只要管道內介質與環境溫度存在一定的差值 通過遠紅外熱成像儀能對閥門進行紅外檢測和分析確認內漏的閥門及內漏的程度。但由于閥門、管道有保溫、鐵皮給分析內漏的程度和原因帶來了一定的困難。如果閥門、管道上沒有保溫內漏的閥門就容易判斷出來。特別是很多管子的閥門接到總管很難確定哪個閥門泄露時使用遠紅外熱成像儀能很快查出泄露的閥門并加以更換避免了工作的盲目性節省了費用。
1.10 其它方面的應用
可在二極管、插件板、電機軸承、電纜中間接頭、發電機碳刷等方面應用。
2 需要探索的課題
遠紅外熱成像儀的應用雖在鄒縣發電廠已經十分廣泛但在以下幾個方面的應用還需繼續探索。
2.1 凝汽器查漏
凝汽器管子泄漏在電廠是很普遍的一般的處理辦法是采取停運半邊凝汽器用薄膜或泡膜等傳統檢漏方法。從理論上講遠紅外熱成像技術完全可以用于凝汽器管子查漏。當水室打開時泄漏的管子會(huì )吸進外面的冷空氣因此其溫度比其它管子要低一些管板的熱像圖上將出現一個冷點從而查出泄漏的管子。
2.2 鍋爐水冷壁管子堵塞檢查
鍋爐水冷壁進行化學清洗時對其進行紅外熱像掃描因熱的清洗液不能流過堵塞的管子在熱像圖上顯示出堵塞的管子溫度要比不堵塞的管子溫度低。這樣就可以初步查出堵塞的管子和具體的堵塞部位(堵塞處上下溫度有明顯的分界點)。
2.3 500 kV高壓絕緣子的檢零
遠紅外成像技術的應用使高壓絕緣子的檢零成為可能現正在積極探索。